返回列表 回复 发帖

实验室电源让我束手无策

  本人想弄一实验室电源.要求:交流0-30V可调(30A);直流0-30V可调(20A).
请教各位高手采用什么样的电路能够实现,要是有具体的电路图更好.谢谢!
这种电源电流太大.小电流交流电可用自藕变压器,直流电源相对比较简单.
交流电源可用一个调压器接一个输岀电压30伏功率1KVA以上的变压器就行了。注意:如果输岀电流较大时,两者的功率也要选大一些。
  请问上面的师傅直流怎么实现0~30V调节?
用调电暧器的调节开关改喽!又间单又节能!
原帖由 苏振 于 2008-8-2 15:50 发表
用调电暧器的调节开关改喽!又间单又节能!
不愿帮忙就不要胡说好吧,即便是您懂也应该谦虚也点.谢谢您的支持!
我们是用这个方法来代替昂贵的实验室专用电源的:
1.找一只输入端有380V / 220V端子的小型交直流电焊机(当然是带散热风扇的最好),配合一只自偶调压器就很容易实现。要双电压输入的道理就是在上限电压调不低时,可以将自偶调压器的输出接到电焊机的380V的端子上,以降低输出电压。
2.如果直流输出无法调节到接近0V,不妨在直流输出的端子上并联上一只大功率的陶瓷线绕可调电阻器,功率当然要在1000W左右(30*20=600VA),用它来调节输出电压值。
3.如果对输出电压的上限要求比较高,可以在自偶调压器调节柄处加上一只限位档块,防止误操作。
4.以上配置一般应用在对纹波电压要求不高的直流输出均可,且输出功率的富余量较大。
我们是用这个方法来代替昂贵的实验室专用电源的:
1.找一只输入端有380V / 220V端子的小型交直流电焊机(当然是带散热风扇的最好),配合一只自偶调压器就很容易实现。要双电压输入的道理就是在上限电压调不低时,可以将自偶调压器的输出接到电焊机的380V的端子上,以降低输出电压。
2.如果直流输出无法调节到接近0V,不妨在直流输出的端子上并联上一只大功率的陶瓷线绕可调电阻器,功率当然要在1000W左右(30V*20A=600VA),用它来调节输出电压值。
3.如果对输出电压的上限要求比较高,可以在自偶调压器调节柄处加上一只限位档块,防止误操作。
4.以上配置一般应用在对纹波电压要求不高的直流输出均可,且输出功率的富余量较大。
5.附加设置输出电压表和电流表是必要的,不可省的。

[ 本帖最后由 轻风掠影 于 2008-8-4 19:31 编辑 ]
返回列表