返回列表 回复 发帖

求助!!

前段时间在修台机,用户反映不制冷,上门检查 发现是外机太张,洗机,就OK了。隔了几天用户又来电说空调又不行了,上门发现压机没启动,查了下是用户加电压偏低,向用户说明空调没问题。又过了几天用户说还是不行,      我师傅说是压机的问题 。   压缩机启动时电压是170  后停了    风机不停,用户家电压210左右。  把压缩机外置保护气取掉还是不行。请   求师傅没帮助!!!  用稳压气带行不???   求救!!!!!
可能用户家的线路容量小.线损大,如有足够大功率的稳压器能行,
可能用户家的线路容量小.线损大,如有足够大功率的稳压器能行,
太不上进 发表于 2010-6-3 18:16
稳压器能行???????????????
电压过低,起动不了,电流就过大了,就保护了。
好像不好像办法哦,这种现象烧压机的很多。
搞定了, 真是压缩机问题,换了个压缩机就正常了
烂帖子一个,错别字连篇,难道是小学没毕业?