春兰KFR-70LW(A)型柜式空调开机3分钟即出现自动停机保护
经开机观察与检查,室内机主控板显示一切正常,室外交流接触器吸合立刻释放,说明AP1,AP2,AP3板及控制部分正常,关键问题在室外机的压缩机。用万用表测量压缩机C,P,A 三组绕组,电阻值均正常。打开压缩机接线端子盒盖,发现C端头的横插已烧坏,与横插片的连线仅剩2根铜丝虽然没有烧断,却不能启动压缩机,从而停机保护。更换C端头的横插片后,机器工作恢复正常。 |
|