XLB--1000硫化机频繁跳闸

一台XLB--1000硫化机,装模后预压,压力上升到22MPa 时热保护不动作。机内配置空开为32A并不跳闸,而电缆供电侧为40A空开却频繁跳闸。查跳闸原因,有意把热保护调大,试机,任然是40A空开跳闸。分析故障,查40A空开下侧380V正常,机内加热电路正常,查合模上限位接近开关不在合适位置,调整,试机正常。机器运行1小时后,40A空开又跳闸,查40A空开下侧380v正常细看C相接线螺丝已变色,换新,试机正常。分析:由于接近开关没有起到限位作用,导致电机经常过负荷,热保护定值大,使40A空开过流烧坏C相热脱扣而频繁跳闸。
其实就是C相开关的出线没压紧,引起的接触不良导致。
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
本帖最后由 罗志龙 于 2011-4-1 12:31 编辑

1# 弓连成 我想既然机内配置的空开为32A并不跳闸,而电缆供电侧为40A空开却频繁跳闸。按理你应该直接查40A空开以及空开的接线端子就可以了。你还拐弯抹角到处查跳闸原因,还有意把热保护调大,试机,结果任然是40A空开跳闸。还有你的故障分析和判断,讲的也有点让人觉得你对问题的看法有点自以为是。你查的40A空开下侧380V正常,机内加热电路正常,查合模上限位接近开关不在合适位置。你说的不在合适位置,是什么意思?你以为那接近开关是直接控制电机的吗?看了你的讲解,其实你的那开关跳闸与你说的接近开关位置不合适,是没有任何直接关系的。反过来说,你还不知道那接近开关到底是起什么作用的?
回复4#:一些问题看处理结果很简单,但整个检修的逻辑思维并不简单。接近开关把合模上限位信号传递给PLC  ,PLC发出信号控制继电器--接触器--电机。PLC的程序厂家已编好。
本帖最后由 WD40 于 2011-4-1 19:09 编辑

分析:由于接近开关没有起到限位作用,导致电机经常堵转过负荷,热保护定值大,使40A空开过流烧坏C相热脱扣而频繁跳闸。




只是差了两个字而尔。
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
本帖最后由 罗志龙 于 2011-4-3 18:08 编辑

5# 弓连成 装模后预压,压力上升到22MPa 时热保护不动作,机内配置空开为32A并不跳闸。既然你的设备在工作状况时是有预压过程的,那么你的上限位行程接近开关肯定就不可能是直接控制电机主接触器的。如果是的话,我想你的设备在工作时是怎么达到22MPa压力的?反过来按你说的话,应该是行程到位电机就应该停了,那压力又是怎么来的呢?
6#解释的非常正确!!!
我也不明白,楼主说的是",装模后预压"压力上去后跳的闸!
合模上限位接近开关的作用是什么呀?电机停转不是压力控制的吗?
我也认为机内32A没跳,直接查40A空开以及空开的接线端子就可以了。(支持罗师傅)