返回列表 回复 发帖
低压14改12减少蒸发量。制冷变差。高压8变6无影响。
影响不大。。。悬赏的分给我吧。。
把管子也换了影响也微乎其微,看看海信空调,1.5以上3P以下的都是采用12 6的管子。
冬季修好,再送金币,谢谢关注!
本帖最后由 荣昌制冷 于 2011-9-13 08:38 编辑
冬季修好,再送金币,谢谢关注!
zqz 发表于 2011-9-12 21:25
改小管径或通径,实际上是减小了压缩机的输气量,即减小了压缩机的压缩能力。减小了压缩机的负荷,制冷量及运行电流都会相应减小,不少人说电流会变大是错误的,系统的热负荷减小了,压缩机的负荷也小了,电流变大是不可能的事!
如果说只缩小压缩机的排气(高压)出口,而压缩机的吸气(低压)不变,或增加了低压进气量而高压不变或缩小了,那电流就会增大。
赞成董事长的建议! 5# 荒野无灯
电流会比以前大点,,压缩机负荷加重;
本人改过,制冷没影响
你为什么改呢,阀芯漏吗?根据设计通径原理,管径细了会形成一定的阻流,使高压压力增加,低压回气量减少,对压机没有好处。两匹空调只要是管子不憋、减小一下阀的通径问题不大,必须保证管道不再会有截流就没问题, ...
荒野无灯 发表于 2011-8-3 22:39
董事长说得对
学习学习………
返回列表