给车间安装了一个无功补偿柜~结果......

      车间里主要的用电设备是台中频炉,工作频繁是500Hz的,安装了电容柜后,发现过欠压指灯老亮,当投入时,接入电路的电容就会发出吱吱的响声,63A的断路器老跳闸,无功补偿柜无法正常工作,后来打电话询问朋友,朋友说原因是中频炉的谐波引起的,一般的电容无功补偿是工作在50Hz的频率下的,如有中频炉这样的用电设备,还得加装一个消除相关谐波的装置才行.这是真的吗?请师傅们指教下!
只有感性设备  才需要电容不上   中频炉用不上吗
中频炉不应该用电容做无功补偿设备,中频炉的无功电流是超前的。
1

评分次数

  • 学员5701-01:热心助人,论坛有你更精彩!

中频炉不应该用电容做无功补偿设备,中频炉的无功电流是超前的。
电deshize 发表于 2009-9-25 21:05
多谢!意思是说中频炉不用装置无功补偿了的吧?或者有别的补偿方法?
中频炉也需要无功补偿,但是不是使用电容器,而是移向机。我们这里一个铸造厂里有两台3吨的中频炉,和一台保温炉,正常生产,用电功率是大约2000多KW,无功电量是很大的,我们自己改造了两台250KW的同步电动机,一台用于处理冷却水;另一台用来带动气泵,供全厂的生产用压缩空气。励磁电路经改造与无功补偿自动同步,虽然达不到理想的效果,但是减少了一大部分的无功电费开支。
没有实际做过,进来学习下。