请问空调电流压力都正常就是不冷??

请问空调电流压力都正常就是不冷??  手摸蒸发器也不冷手 在次情况下应该怎样好????
你是不是修空调专业啊,那空调在启动的时候低压官的压力是不是就下降一点点那,四通筏坏了吗,或是压缩机不打气了
你说的压力正常是怎么确定的?高压压力和低压压力都正常吗?冷凝器散热怎么样?进风口有无异物?
请问空调电流压力都正常就是不冷??  手摸蒸发器也不冷手 在次情况下应该怎样好????
080311 发表于 2011-3-21 10:14 AM
        

“电流压力都正常”,你能确定?

互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
1,平衡压力。2工作时回气压力。3接四通阀后看高压压力。基本可判断压机是否正常工作。
多联机外机搞错了!哈哈
很高兴来到这里!
hebeizjsxt@163.com
是上年的普通1匹机忘记了有没冷暖压力在4.8kg电流高出额定0.8电流
模糊不清,没法帮助。