27#
发表于 2010-11-26 19:52
| 只看该作者
我看楼主的排空还有改进的方法。我再换压机,四通阀的时候(1至2匹的)。是直接把空调转入制冷状态(在制热状态把四通阀断电),把细管卸下来,在细管上接上一个英制转公制的接头,接上压力表开启压机,通过压机从细管~内机~回气管~压机~高压管~过滤器~毛细管~外机阀。可以根据个人经验,如果感觉空气排尽了,关闭液管三通阀、(继续开机不用停机)等一会在关闭粗管(气管)三通阀。然后卸下细管的的英制转公制接头,按正常的安装程序放气排空就可以了。我一直用的是此方法。感觉他排空彻底、系统当中不会再有空气,就是稍微浪费一点氟利昂。 |
-