返回列表 回复 发帖

更换空调四通阀,回收氟利昂一切顺利!!!

下午有一用户报修空调不制热,立马带上行头直奔11层高楼用户家中。
   海尔32的普通1.5P冷暖挂机,装上压力表,遥控制热开机5分钟后,外机压缩机开始工作,压力从0.8慢慢升到1.5,室内开始制热,感觉正常啊!
   正当犹豫时,突听外机“哧通”一响,压力表下跌,四通阀换向转为制冷状态,怀疑内机控制出现问题,测量电磁阀两头有220V交流电。停机测量电磁阀线圈阻值正常,单独多次通断交流电,吸合声响正常,根据每次开机出现压力达到一定时热冷转换,基本可判断四通阀出现故障。
   将氟利昂钢瓶冷冻(没有冰箱用冷水冷却钢瓶),接入加氟嘴,开制热,开阀门,如此反复,可回收80%以上原机氟利昂。
   卸掉钢瓶上加氟管,排出多余氟利昂,焊出四通阀的四根管道一般从最活动,最方便的那根开始,(对于判断不准的朋友,建议先替换电磁阀线圈试机,焊出时也在四通阀体包湿抹布),全部焊出时,将新四通阀的四根管道试套是否可以直接插入,不行加热暗红管口将焊渣敲掉,并且通电初步检测四通阀活动情况。
  开始焊接前将湿抹布包住四通阀体,准备一杯冷水放置旁边,焊接四通阀时往往是从最难的,最下(背弯)的那根进行,焊接时至少套住两根管子,目的是一根定位不走动,一根焊接,焊接火候为中焰偏大火焰,焊条一般2元一根银钎焊条足以(对于新手,可采用银焊条,不过要35元一根)焊接时可先加热靠机子管道并来回移动火焰均匀加热,加热接口管道至暗红控制在10秒钟,置焊条焊接时间控制在5秒钟。焊接后立即往湿抹布处倒入冷水冷却阀体及管道(注意不要将水倒入其它没有焊接管道),每焊接一根,最好用小镜子检测反射阴面,确保一次性焊接密封牢固。
  焊接完毕,在用户家没有氮气可充入系统一定氟利昂,作用1是打压检漏,2是与空气混合一同排出。
  拔电磁阀线圈插头,遥控开制热,压缩机开机后,关闭空调低压大阀门,打开压力表阀门,排完空气,如果希望排空彻底可再接入氟利昂钢瓶,打开低压阀门充入一定氟利昂,然后照上……
  确定管口无气排出,接入钢瓶,排空加氟至一定程度,关钢瓶阀门,插电磁阀插头(这些程序一种没有断电,插接注意安全),压力上升,如效果不佳,拔电磁阀线圈使其制冷低于钢瓶压力,继续开瓶加氟,在制热压力至1.6左右,用户称和以前有过一样了。
  看下时间检测到购件修复耗时200分钟。合盖,本次维修工作结束。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
10

评分次数

  • 幽默的茴香豆:原创内容,论坛有您更精彩!

  • 石头石:图文并茂,好经验!好文章!

  • 海军电器修理:对氟的回收利用,回收利用的同时又环保呀! ...

  • 江东维修:不错!论坛有你很精彩。

  • 林传铅:图文并茂!好。还把材料的价格说的这么详细 ...

  • la76818:感谢分享,论坛有您更精彩!

  • 社会工作者:原创内容,论坛有您更精彩!

  • zt1141:原创内容,论坛有您更精彩!

  • 田西强:感谢分享,论坛有您更精彩!

  • 天空海阔:图文并茂,感谢分享!

爱修才会银
楼主高手啊
1

评分次数

  • jsswt:感谢分享,论坛有您更精彩!

我喜欢喜欢我的
不知楼主收费多少?
1

评分次数

  • jsswt:哈哈!钱多钱少,顺利就好

谢谢分享,楼主
1

评分次数

  • jsswt:谢谢您的关顾,欢迎常来看看!!

我恐高,空调外机我一般不动。
1

评分次数

  • jsswt:别望下面,机子和自己都系上安全绳

还没有这样的经历,没有焊过四通阀,不过看到过老手焊过,好像是用水浸泡降温来焊接。温度过低焊不上或是虚焊,温度过高怕是将塑料阀体烫变形。
    今年8月份检修一台和你类似的故障机,好像是报价橙绿棕元,说是要拆到店里换四通阀,结果人家不愿意搞,说反正快到冬天了,就让它这样制热算了,用到了夏天在51做活动时换一台得了。没办法生意没有搞成,其实我没有搞过说话底气不足,真要搞的话一定要找老手指导一下,可惜的是失去了一次实习实验的机会!
1

评分次数

  • jsswt:那种方法过时麻烦,老大实在,魅力四射,谢 ...

人生舞台,悲欢离合。情感交织,真假实虚。生老病死,茫茫人生!
好技术啊,多多发财,楼主加油
1

评分次数

  • jsswt:谢谢,同喜同乐,共创人民币!!!

lz好技术啊
1

评分次数

  • jsswt:谢谢您的关顾,欢迎常来看看!!

多谢楼主分享。。
1

评分次数

  • jsswt:谢谢您的关顾,欢迎常来看看!!

认认真真做事,坦坦荡荡做人
这样的帖子应放到精华区!
1

评分次数

  • jsswt:谢谢您的抬举,欢迎常来看看!!

返回列表