师傅们:学徒求救!三星KFRD-72L/TGA怎么办?

刚刚到客户家修理一台三星KFRD-72L/TGA空调。第一次遇到这样的空调。生产日期2008年4月。特恳请师傅指点!
    故障现象:开不了机。插上电源,按面板开机,液晶屏显示:过滤网字样闪烁,室温显示0.C。内外机都没反映。一会儿显示屏熄灭,显示故障代码:EA和00交替显示。再开机,和前诉现象一样。
    查故障代码,EA00为:MAIN-PANEL-PCB通信异常。打开内机下盖检查,因为是13楼,并没发现老鼠咬的痕迹。看外机,也没痕迹。查内机室温头,20K。换一个10K的试试,故障现象一样。量室温头插口电压,原来的感温头接上为3·3V,换上新感温头为2·6V。我认为室温感应正常。师傅们说呢??内机下盖的型壮和打开方式和单扇门一样。我想拆开内机上盖,怎么也拆不开。上盖为自关自开。我观察发现的(因为开机都没反应)。我分析:正常开机时上盖往上自动移动大概35CM的出风口。内机两侧都有口,下部为进风,上半部为出风。我想打开上盖的目的是查线路和管温。拆不开上盖我该怎么办??望师傅们指点我怎么才能拆下上盖。再请师傅们支招我现在该怎么修??怎么检查??
    急!急!、、、因为客户但电话给三星售后了!三星售后答应明天来。而我不想放弃学习的机会。客户也答应我,如果我在三星售后来以前能修好叫我又去修。所以我想到了向师傅们求助。恳请师傅们教教我这个学徒。
    先在这儿谢谢师傅们了!
修好没有呀???要是修好了回来说说呀!
哈哈,第二天太忙、、、唉!发帖的那天下午客户就说第二天请三星售后。我放弃了。现在还想不通呢、、、没办法,技不如人啊!
我爱我的所有