返回列表 回复 发帖

空调压缩机遇到天冷会启动困难吗

我遇到了2台空调压缩机启动电流都在40a以上,启动不了。电容是好的。电压正常225V。请教一下,有几种原因会导致压缩机启动不了啊。(天气冷的时候,零度以下)
几匹的?40A,是启动电流,还是运行电流,如果要是电容正常、线径足够、电源不低(内阻较小)的话就是压机完了。
天气冷长时间没有开机会启动困难,用焊枪给压缩机加温试试,看能不能启动。
有两台空调一台能启动一台不能啊