师傅请看看怎么回事

孩儿展示柜,压机坏了,原来是134的现换成R12的压机,但抽空加氟后,制冷在5档都可以正常开停机,但压机温度高,工作时回气管不结露,回气压力0.08-0.1,制冷效果还好,就是回气不冷,压机温度过高
取掉一节毛细管就好了。
1

评分次数

  • 李军辉:说的在理

多加点氨就可以了,朋友
这样的展示柜要看他它使用几年了,如果多年了,压缩机坏了应该在换压缩机的同时换掉毛细管的,因为压缩机坏时及内部的赃物会把毛细管的管孔变的小了,所以会出现你描述的现象。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

<strong>出卖技术换银钱,高高兴兴每一天!百忙偷闲练打拳,健壮体质不差钱!
多加点氨就可以了,朋友
制冷在5档都可以正常开停机,OK了
压机温度太高我怕烧啊,想让冷气回来降降温,我也试着加氟,但电流也上去了,回气还老样子,所以不敢加了,另外这台机子是06年的,应该不算太久吧
多加点氨就可以??请问就是加制冷剂吗?
不能剪短毛细管,134a毛细管大充R12本身就雾化不好,在高压加块表,它的压力应小于1MPa
不知道究竟怎么弄了啊,就这样交了算了,不知道能挺多久