最近一朋友,碰见一3匹空调,听他说初次开机正常。达到设定温度后,2次开机,则压机启动不起来。帮忙去看,开机只见压力升至2.0MP以上时,电流则从12A上升,升至20A时电路保护。将四通阀线拔下,处于制冷状态时电流哟11A左右, 好象偏大,不过可以正常工作,最后将冷媒放出。又接表打在制热,将粗管封住开机,压机排到2.2MP电流为8A左右,也不大,只 是没接连接管和内机。再次排空,加冷媒,加至1.8MP电流12.8A停加。制冷压力为0.14MP左右。只是开机时,内机不吹风时压力上升很快电流也很快。接进20A,风机吹风,压力下降,电流下降。我对朋友说是压机坏啦,准备领新压机免费更换。我以前碰见过5P的也是这样,后来换压机好了。但就弄不清压机为什么接表电流不大,就是没接内机的原因,那接内机也不至于20多个压电流就那么大。系统微堵,也不会这样。麻烦诸位讨论一下

回复 1# 的帖子

我认为压缩机有故障
可能是压缩机损坏!!!!!!
更挽50uF电容试一下,不行再挽压宿机
应该是压缩机的故障.   
我认为是四通阀的问题应该是串气
理由一 制冷正常和第一次正常原因是压力是平衡的
理由2放了冷媒压力和电流基本正常
你说的将粗管封住开机,压机排到2.2MP电流为8A左右正常
只是我的认为
四 川 宜 宾 市 万 通 制 冷 电 器 维 修 中 心,
容声
冰 箱
海 信.,宜 宾 特 约 维 修 站
空调 13002882225.0831-8302225
科龙,
宜宾制冷电器,怎么是四通阀的为题什么理由,窜气压力是不会上升那么快吧。我也左思右想只有它啦,应是排气能力下降吧
压缩机的绕组在热态下存在匝间短路。
据我分析该是内机风扇有问题,因为制热时内机相当于制冷时的外机,如果风扇不转或转的很慢就会出现高压保护,我分析你说的第一次停机实为高压保护.[个人观点,仅供参考}
压缩机和压机电容一起换掉。。。。。。。。。。。。。。。