海信变频柜机求助。

修一台海信变频柜机,型号为KFR-5001W/BP,问题是空调如果有半个小时没有通电时开机,压缩机一启动就停机,也就启动不到一秒钟时间,这时候电流表显示电流为5.8A,外风扇和内机工作正常。屏幕显示正常。如果关机再开机压缩机一直不启动。变频模块有四组14.8V输入。300V也有。内外机的所有感温头都查了,模块也测量了没有发现问题。不知道什么问题,特向大师们求助。谢谢了。
另外,刚才把压缩机的UVW三根线断开试机,在模块的UVW输出有80V——140V交流电压,并且可以随着遥控调温度面改变。
接上别的普通压机试一下你就知道了
“压缩机一启动就停机,也就启动不到一秒钟时间,这时候电流表显示电流为5.8A”,停机了怎么还会有电流呢?
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
回复3# 这压缩机和普通压缩机的内部结构都不一样能试吗
回复4# 5.8A电流是开机瞬间的电流。
急,急,急。。。。。