冬季空调加氟真麻烦你有什么高招

](1):拔四通阀线。在空调制热状态下,拔掉四通阀线,但是内风机不转,不能将内机冷气吹出,而使回气管内压力过低,而无法知道制冷剂的加注量是否合适,往往多是会加注过量的,还有大部分人员用的加液表都可能是1.6P的压力表,又怕压力表冲坏,只有加一点氟,拆掉表,装上四通阀线试机,然后又装线。装表。加氟。如此反复几次,要花许多时间,(2):加热内机感温头。又要带上加热工具《如灯泡》还要带上电源线。如果恰好客户家内机安装得比较高还得带上一个高梯。我只知道这两种方法了,
也就这样了还能怎么样啊,到客户拿被热水也可以啊
路是人走出来的,只要努力总有成功的一天!
彼此彼此,一般都这么做!
我本将心向明月,奈何明月照沟渠,知我者谓我心忧,不知我者谓我何求!
   1. 我也是拔四通阀线(带电),只是用的加液表是2.5P的压力表,凭经验一般2次就可以了,最后确认高压压力在16-18Kg!
   2. 不开机直接充注液态制冷剂,直至罐内压力和系统压力平衡(不够精确但可应付);
   3. 补漏抽空后,直接充注液态制冷剂:约15秒/匹,停5分钟后继续充注液态制冷剂,直至罐内压力和系统压力平衡,最后开机确认高压压力在16-18Kg!
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
1.2楼对,带把吹风机

冬季空调加氟真麻烦你有什么高招

用手捂住室内温度传感器.空调设置为制泠状态.低压加刭0.5MPA左右.然后设置为制热状态.压力应该保持在1.6MPA左右基本能正常的.很简单呀.
把室内机感温头放在一杯热水里
有的机型带强制制冷如; 海尔,春兰等
我  爱  电  子
QQ:893472834
以我的经验  6#肯定加多了
加氟应该考虑室内外机环境温度来确认空调的工作电流  在工作电流接近的情况下  压力(特别是制热压力)只是一个参考值   三者应相互对应