一台80年代生产的中央空调。压缩机是开启式的,电机设在机腔内。冷凝器安装在室外房顶上,链接内机管路为法兰接口,压缩机蒸发器组成内机,链接送·回风管道至车间。故障现象制冷效果差。开机观察表压【制冷剂为R12】,高压0·6MP{正常1—1·1MP},低压为负压{正常0·15—0·2MP},油压0—0·03MP抖动{正常0·25—0·3mp},彭涨阀·蒸发器结霜{正常结露},据此现象为缺氟有泄漏点。停机充氮气1MP验漏,用时一下午没找出漏点。表压已掉压至0·9MP,关闭压缩机两端的排气和吸气阀·供液阀,把循环系统分为高压·低压·压缩机3部分。排气阀—冷凝器—供液阀,高压表连通。供液阀—彭涨阀—蒸发器—吸气阀,低压表连通。吸气阀—排气阀,压缩机油压表连通。记录各表压力收工。第二天早上查看高压没掉压,低压和油压表相同掉至0·6MP。不对呀,不可能两部分都有漏点,同时降的压力都一样啊。低压阀没关严,可关的已经很紧啦,低压阀是不是坏啦。拆开低压阀发现有一铁肖贴在阀座与锥体之间,清除干净,装好打压1MP保压关紧低压阀。第三天发现低压正常,油压表压力0·5MP,哎呀!压缩机漏!就这压缩机满身的验点,前后两大盖,左右两曲轴箱侧盖,上有两汽缸盖。都是垫石棉垫用镙栓固定的。前盖装有高压阀·排油阀和油压调节阀。后盖装有低压阀。就这整整折腾两天没有结果。就是压缩机漏,怎么也找不到漏点。实在没折啦与厂方商量,帮助把压机拆下,保压吊入水池验漏。拆压机电源线时,有一接线桩拆线时听到嗤的一声,手感有气体排出。心中大喜,怎么也没想到是这的故障啊,接线桩也会漏氟?接线板是很厚的一块胶木板,3只接线桩用环氧树脂密封,内接电机外接电源线。漏氟的哪只接电机线松动生热使接线松动漏氟。用环氧树脂分别两面灌注修复机器。整整用了一个礼拜的时间!大家是不是没碰到这种事情呀?也不会想到有这种故障啊?
, |
-