科龙3匹柜机制冷时显示E1(E1是过冷保护),电流10A,测温度传感器阻值在21-22K之间,低压3通阀有油污维修口坏无法测量低压压力。制热正常,电流也在9-10A之间跳动。请问各位师傅该怎样修理。 是不是温度传感器坏啦。。。。。?????请大家帮我哈什么叫过冷保护,该怎样去解决。。。。?

[ 本帖最后由 杨舟 于 2009-3-30 18:16 编辑 ]
顶哈嘛

孤单的我

:Sn我认为是温度感应没有问题的话,看一下压缩机工作是否正常?
单接压缩机看电流正常吗?
如果正常,就是四通罚坏了。
不不常换压缩机。

回复 3# 的帖子

制热正常。应该跟压缩机没有关系吧
如果风小的话。清洗室内机就OK了

回复 6# 的帖子

不会吧。怎么这么说,E1是过冷保护呀。我 的意思是怎样修呀
更换盘管吧,在制冷下测压力电流没问题的话,换盘管,不行就得查电路板

回复 8# 的帖子

电脑板没有问题在制冷下测压力电流是10A正常的电流应该是12.5A左右撒。问题是现在不知道系统压力是多少,但是制热又正常。真不晓得是什么问题
是这样的过冷保护是指蒸发器连续长时间低与-5度
一般地话亲微差F或是蒸发器脏出风量小就是过冷保护啊