返回列表 回复 发帖

空调加长管路后如何解决不排水的问题(用于挂机)

我经常遇到空调加长管路后会出现漏水的情况.我想问问大家都是如何解决的.
本这本人有5年维修空调的经验.总结出了空调在增加管路后出现楼水的好办法,适合管路在地下走的.
在内机的下方按装个可口可了或雪碧的瓶子,将低部减掉后到过来安装,也就是瓶子口冲下面.瓶子口与排水管相连,(要处理好,不要让他漏水)瓶子的低部,也就是减口的地方冲上方.将空调的出水口接如瓶的内不就可以了.,然后把瓶子固定在空调的下方就可以了.这个办法我用了有3年的时间了,很好用,很方便.不知道大家有没有用过这个办法
1

评分次数

  • 家乐多:感谢分享,论坛有您更精彩!

好方法,
下次我也可以这样用下
换个角度思考,前面就是答案
安常规装好了也不见漏啊。要装水平
你这样装太复杂了,我加长管子接头只要处理好常规装没见漏水呀,已装机10年多。
加个可口可乐瓶多不美关。
回3楼和4楼的话,要是管子短的话还可以,要是加7到10米的时候呢,还是在地下走管子的话,你们也用这个办法吗?如果内机的管子向外机去的时候是有斜坡的话好办了
使用PPR或者UPVC管道连接就可以,不必要这么麻烦的,而且也不美观
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
其实用套电线的PVC管也不错
街头涂上PVC胶水埋在地下十几年没问题
谢谢分享好方法!但好像不美观呀!
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
加个可口可乐瓶不美观。
返回列表