空调加雪种?

我昨天 帮人安装一台1。5匹的松下空调,它是用户自己拆的,没有收到F,只把空调外机拆下了。我装好后就用冰箱的压缩机抽真空,两小时后加F。只见压力最多到1KG/CM平方那里就停机了,出气管结了冰,无法再充雪种,请问这是什么问题?
风风雨雨六十代;试试欲跃七十代;漂漂浮浮八十代;温温饱饱九0代;风风火火20代!
充到1KG/CM就停机     最好测一下电流,   不会是堵了吧
可能是加液管有问题,打不开顶针阀,既然加液不进,那真空也没有抽干净,从来吧。
1

评分次数

谢谢!我试一下
风风雨雨六十代;试试欲跃七十代;漂漂浮浮八十代;温温饱饱九0代;风风火火20代!
可能的原因有:
1、出现冰堵(根据所述现象看可能性不大)。
2、在加注过程中氟利昂罐体结霜,导致温度下降从而饱和压力下降而加不进去,可将氟罐置于60度以下的水中加温便可加入。
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
氟利昂罐体并没结霜,只是高压管结霜,再加的时候,压缩机已经不工作了,压力表很快回到4.5KG/CM平方左右,我就不敢再加了
风风雨雨六十代;试试欲跃七十代;漂漂浮浮八十代;温温饱饱九0代;风风火火20代!
怎么可以不敢加了呢!
应该还是没有加够F
很高兴来到这里!
hebeizjsxt@163.com
抽真空后定量加氟
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
看你说的压力明显是没有加够F
F没有加够