空调气管结霜

一台志高35空调压机包轴.更换压机抽空加氟.制冷正常30分钟后粗管结霜,能听见粗管中的气流声.请高手指教.
脏堵了!
结霜,现象为漏氟少氟流量小了,也可能是脏堵了。
换的是不是原型号的
测电流
大   是组
小  是少
工作压力是4.5公斤,30分钟后又正常了.请问何故?
冰堵了,内风扇正常吗
冰堵了,内风扇正常吗
看来应该是堵啦,不过,30分钟又可以正常,那就是冰堵,可能是过滤器帮你忙了
人生两大悲剧,一是万念俱灰,一是踌躇满志。怀才就像怀孕,时间久了自然就会被看出来。
是不是换上的压缩机比原来的功率大,出现功率不匹配。
估计   是缺冷媒      当冷凝压力倒了以后   自然就正常里