格力空调KFR-120LW烧内机板上的保险求助

前几天给客户移机格力空调KFR-120LW一台,正常工作几天后昨天接到电话说空调不通电了,上门一看内机板上的保险烧了,换相同的保险开机一小时左右又烧了。原机是5A的保险,我给加大了换成10A的保险工作一会儿就显示E1,根据故障代码提示显示E1是高压保护,将高压保护信号线短接开机,不再显示E1制冷正常,工作压力4.5公斤,心中暗喜,收拾工具走人。没想到今天一大早客户打电话来说保险又烧了,现在真不知道该从何着手了?请教各位老师我这个机该怎么处理呀!十万火急呀!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
生活就是磨皮子养肠子
那你要看接线,和地线和其他的线是不是被老鼠咬了
[照楼上说检查外,还要检查外风机。
也要查一下电源。
线是没问题的。是电信公司机房的空调,所以也不会有老鼠咬线。今天去测了一下电流,三相分别为6.5A,7A,8.2A,内机工作电流在1.5A左右。将所有接头重新插过,检查所有的接线柱后,装上保险开机,试机2小时左右没烧保险,收拾工具回家了,就不知道还会不会再烧保险?
生活就是磨皮子养肠子
线的问题。。。看看吧
告诉楼主一个天大的秘密!我也遇到和你一样的问题!摆叶电机查了吗》?我把两根线头摔掉不用就没有返工过。希望对你有用!
1

评分次数

江苏常熟!18913685269
有可能摆叶电机线被压破了,我遇到过的,在主板上把线拔掉就可以了
1

评分次数

我碰到一例全新海尔柜机是内风机不良 后来厂家换的 你的情况基本就是内风机或者风摆电机的问题了
小生意靠技巧;中生意靠机遇;大生意靠人品。一句话,做生意就是做人
今天打电话去问客户,客户说到目前为止没有再出现问题了。虽然没有出问题了,但我真搞不懂是什么原因引起的?还希望各位大师们指点一二
生活就是磨皮子养肠子