返回列表 回复 发帖

求;美的一匹空调细管结霜

前天上门查此机04年的,看外机细管结霜,凭经验认为雪种不够,谈好价钱开工。谁知接上压力表显示为负压(一般缺雪种的话应该也有2个压),心想麻烦了!但还是爬出去再查,试加雪种发现加了一点表压马上回零,继续加再听到压缩机哼声不对,随之就停了但风机照转,而且出风转速均好,冷凝器也不热,等会再开同时用钳型表测电流,试多几次,放了雪种也试,停机时电流也不过6A,有时5A就停了,还有发现好象听到压缩机有时启不动,就象一下一下在冲的样子。换了25UF的电容,保护器也换了还是不行,于是告诉用户此机压缩机已坏,收队。今天打电话来说要换个新的格力的,钱已交,此机让我回收了,等有空的时候再拆开看看,不知是不是真的压缩机不行了。
毛细管堵塞或换向阀坏
能吸到负压,压缩机应该没坏
毛细管堵塞,我看就是如此而已...
将毛细管与蒸发器接头处剪掉几厘米就好
同意楼上的说法
同意楼上的意见。。。。。。。。。。。。
毛细管堵塞。
有负压,说明压缩机坏的可能性很小,可能为系统堵塞。
非常感谢各位师傅的指点,看来我得先搞定毛细管的问题,还好现在没空换压缩机,还放在店里.
返回列表