1#
发表于 2008-12-19 20:40
| 只看该作者
一台LG两匹柜机,刚开机时,制热正常,电流9A压力18。额定电流9A。出风口温度45 进风10 外界5度。大约30分左右后电流和压力开始下降电流下到3.5A压力到5个。开始以为四通阀串气,换个新的,定量加R22后。还是不行,同样毛病。据用户讲,买了7年,制冷很好,制热一至没用,就今年才用。那位高手给指点下,谢谢!!! |
|