请教空调问题,大伙帮忙看看!

本帖最后由 三端稳压 于 2010-2-1 20:32 编辑

今天收一台海尔KF--25GW  空调,用遥控开机后内机转 外机不转要3分钟后才能启动,测得内机两个感温头,一个是10.5K  一个是25K ,也不知道是否正常,我代换了 两个都用5K的。也一样。不知道这种牌子的机是否是这样的程序呢?感激不尽!
有的机型是有延迟程序的  比如以前的春兰    只要是其它正常就可以  机器还有别的问题吗
1

评分次数

  • 三端稳压:谢谢你的回复!还有一个问题;原机的管温探 ...

有很多机型是开机后要3-5分钟才工作,只要空调制冷制热正常就没问题,环温和管温也是随环境温度而变化的。
1

评分次数

  • 三端稳压:谢谢你的回复!还有一个问题;原机的管温探 ...

不知道该怎样谢谢二位。谢谢你们的回复!还有一个问题;原机的管温探头是10.5K, 恒温探头是25K,正常吗?有知道的请指点一二,再谢!
换回原机的,是正常的不要更改。
制热时室内机风机在室内感温探头接近一定的温度数值时风机才运行。一般是3~5分钟。
根据你说的情况应该是制热状态:制热时室外压机先运行,室内不运行。据你描述是控制故障。
外机不转
风机不转是正常的。
1

评分次数

  • 三端稳压:谢谢你的回复。此机只有制冷,我在网上查了 ...

本帖最后由 三端稳压 于 2010-2-1 22:12 编辑

回5楼,谢谢你的回复。是外机不转,供外机电源的继电器不工作,要3分钟后此继电器才会工作。此机只有制冷,我在网上查了一下资料10--15K都适用海尔机。所以10.5K应该是正常的。多谢了!
机器没有问题,是你修出的问题啊 。。。。。。。。。。。。。。。
制热正常就没问题
冰川制冷
管温10K是正常的,多数机型都有室外机延时启动的设计避免短时间内重复启动保护压缩机。探头阻值会随环境温度变化而变化。建议恢复
372366610
在炙热奘态应该是正常的。