毛细管结冰

两个月以前给一台冰柜盘管,使用一直正常。昨天突然不制冷了。到用户家一看,冰柜不制冷,毛细管结了一层冰(靠近过滤器处 )以前没见过,请大家帮忙分析一下是哪里出了问题,谢谢!
xiwen
是漏F可能大,你有换过滤器吗??
毛细管堵了。如果是靠近过滤器处,你可换掉过滤器,剪掉毛细管10厘米左右焊好抽空加氟ok.
毛细管堵了
脏堵,一烧了事。
原帖由 5ok77810 于 2007-10-1 10:58 发表
毛细管堵了
是过滤器堵了,不关毛细管事!
是盘管焊接后没有吹尽系统内氧化层引起!
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
1.制冷剂泄漏
2.毛细管有堵塞
我叹世事多变幻    世事望我却依然
制冷剂泄漏
过滤器出口处毛细管有堵塞