返回列表 回复 发帖

美的1.5匹超长铜管空调加氟后蒸发器结冰

今天遇见一台空调!蒸发器结冰!确定为少F!加F后问题消失!可是过了一会问题有来了! 请问师傅们有见过吗!

(明确标题)

[ 本帖最后由 zt1141 于 2009-5-13 08:59 编辑 ]
氟够吗,内风机转不转
你是搞维修的吗?说的太简单了,怎么帮你那。
是不是F少了也会这样啊! 可是这个问题有时出现 有时不会出现! 这是为什么啊!!麻烦各位师傅了
轴流风机转速偏低,换个电机试试
说的详细点,基本参数是多少
美的1。5匹的空调!铜管有十几米长啊!轴流风机转速偏低。蒸发器会结冰吗?
你说问题又来了,是啥问题又来了。说话要讲清楚,含含糊糊,不好回答。
这个问题我认为首先考虑氟是不是加的足量,其次考虑内机风机的问题,还有蒸发器是否太脏,以及具体的工作状况及运转时间是怎样的,还有必要的时候,还要考虑管温和室温传感器!由于你讲得不太具体,只能讲这些了!
你加氟量不够,因氟没有达到一个循环,所以一会又有问题了
返回列表