修一冰柜170L,不能冷冻,冰棒都化了。一看,只是柜内上部分毛细管出口区长有40厘米,宽20厘米有一层厚达3厘米的霜。此机去年正常,今年过年时用了会,到现在开机一个晚上了就这样子。关了一天的机,重开机,在柜内能听到制冷剂的汽流声,开个一晚上,仍是结霜。怀疑是漏了。便打压。
割开工艺管有汽强喷出。
断开干过尾部的毛细管两头焊死,焊下压机排气管,将压机排气管及冷凝器的入口处都焊死。在干过接排气管处钻一小洞插入一工艺管焊死。
开始打压,用一旧压机,先给系统高压处打压,高压表很快升至2.1MP,关死三通开关,撤高压泵。
给系统低压处打压,将高压泵接到压机工艺管,开始,工艺管的压表,渐渐上升,当升至0.7MP时表针不升了,只是好像在不停地抖动,继续打压,约过了20多秒,表针又上升,只是很慢,到了1.1时关死三通开关。撤高压泵。
觉着刚给系统低压打压好像不正常,以前打低压时压表表针是连续上升的。这次不是,偶没见过
过了5-6个小时,高低压表均没变化,高压表略下了一点点,兴许是老天刚下了些雨,凉快了些。
此时将低压的泄压,低压工艺管的出气管开始出来一股气流,然后,有一丝汽流继续喷出,只是力度不大,好像过了几分钟才慢慢喷完。
各位看官,是不是低压处有微堵。 |
|