返回列表 回复 发帖

5P华宝空调空气开关跳闸

一台华宝5P的空调,用户反映开机会跳闸,上门检查:刚开始开机正常,(温度设在18度,室外温度大概在26度左右)开机制冷,半个小时左右,开始跳闸。
运行期间电流压力全都正常。
一跳闸,用万用表电阻(数字)档位在导通时会叫的那档位上,测量数据如下:
R与地  呈接触不良状   一直有跳动电阻,万用个表也有在叫  如线接触不良的情况一样  一开始,拿掉R线,有点阻存在,在没有接R线的时候,R接线端也有前面的情况  过了一会儿就没有了  

S与地   电阻无穷大
T与地   电阻无穷大
N与地   情况跟R的差不多   但跟R不同的时,N线跟地的电阻是本身就存在的。到总线的那里测来的电阻也是一样。这个电阻阻值是对的吗???

室内机风机电机高档风短路
室外机风机电机启动跟运行短路

接线端子      L        N     PE     N        L1        L2       L3      PE

对地测量,N线阻值所有的都一样。
                 L1  :呈接触不良状,有跳动电阻。
                 L2  :无穷大
                 L3  :呈接触不良状,有跳动电阻。

总结:这台空调的问题到底发生在哪呢?当一开始开机的时候全都正常,在第一次跳闸之后,空气开关就打不开了,刚开始怀疑是压缩机,切了压缩机三条线,还是会跳。N线跟地之间存在了电阻是正常的吗?这台空调也开了好几个月了,这个故障也说的上是突发吧。主要问题会出现在哪里呢??是不是出在N线上面??



在线等高手们回答……
关于空调方面的问题大家多多交流,相互进步啊!
换个大的空开就好了!
看看摆风电机. .

回复 3# 的帖子

摆风电机没问题,电阻正常


还有点别的吗?
关于空调方面的问题大家多多交流,相互进步啊!
试换大5安的空开,以前我也碰过,换掉空开就好了。
压缩机在热态下匝间短路了。
空开老化,换空开。压机绕组老化,电机的绝缘程度是要用摇表才能测出来,我用的是1000V摇表
那是全新的空开,是 C 32  这个型号的
关于空调方面的问题大家多多交流,相互进步啊!
我遇到过内外机连接线问题也会跳

回复 8# 的帖子

你用32的空开。太小了
返回列表