返回列表 回复 发帖

志高空调制冷不正常

志高一匹挂机,需用应急开关开机。开机后压缩机工作,液管结露,但气管部结露。10多分钟也不见排水管有水排出,之后压缩机停机,隔了几分钟后,压缩机又恢复工作。反复如此。请问各位师傅,这是什么故障,应如何修复?谢谢!
缺氟或模式不确
加F吧,多半原因是缺F.
配个遥控器,应急按钮只在25度自动运行,如在运行时制冷正常,那机器就是好的。
缺冷媒.................................
刚碰到一个至高柜机,用机上的按钮开机,它自动制冷四五分钟后就内外都停机。后来用遥控设定好制冷就没问题啦
加F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
志高空调不是这样吹的吗:零配件终身免费,10年包修。        你找志高厂家来修。。。。。我卖志高空调3年,竟然从来也没有弄到过免费的零配件。。。。志高空调,垃圾机中的战斗机
[quote]志高空调不是这样吹的吗:零配件终身免费,10年包修。        你找志高厂家来修。。。。。我卖志高空调3年,竟然从来也没有弄到过免费的零配件。。。。志高空调,垃圾机中的战斗机
支持8楼,我卖志高5年,现在早都不卖它了,到现在还欠我1千8百多安装费,
把温度打低点试试,量下温控的阻值!
返回列表