返回列表 回复 发帖
所需阅读权限 10

空调加氟求助

我也想想学学制冷,前几天有个人来找我给空调加氟,可是因为我没有给空调加过氟,也没有加氟设备(这不算什么问题,可以买,关键是技术),所以推掉了,想问问有经验的师傅,给空调加氟的具体步骤和注意事项,另外再问一下测冰箱的高压和低压都是在工艺管上吗?那么怎么算是高压,怎么算是低压,真空表有一种是红的,有一种是蓝的,有什么不一样吗?问题有点多,请师傅们赐教,万分感谢!!!
☆☆☆我爱163,论坛是我家!☆☆☆
加 我QQ1102139062
1

评分次数

先上书店买点制冷方面的书看看吧 要不 你都不知道 那儿不懂 在论坛上问都不好提问 我起先也是看书
1

评分次数

  • 小许家电:我去新华书店三趟了,制冷方面的书总是没有 ...

真空表有一种是红的,有一种是蓝的,有什么不一样吗?
红色是高压表,蓝色是低压表。加压就用红色的表,加F就用蓝色表。
1

评分次数

ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
这一两句都说不清楚,还是去买书学习学习;
1

评分次数

  • 小许家电:是,书我一定会买的!

红色是高压表,蓝色是低压表。加压就用红色的表,加F就用蓝色表.
先开空调,在外机回气管的气门上接上蓝色表;观察压力有否4.5以上。如有,清洗内滤网及外机冷凝网。不用加氟。如还不行,查内机的两只温感。如压缩机将启不启,电流超大,换压缩机电容。
如压力超低1.0以下,查漏,加氟至电流、压力都在标称值内。
祝你成功。今后能了,要请喝酒哦
1

评分次数

  • 小许家电:热心助人,非常感谢!

小弟要是学会制冷了,一定会请大家好好喝一场!!!^ω^
☆☆☆我爱163,论坛是我家!☆☆☆
红色是高压表,蓝色是低压表。有的表的单位是bar的也有的是Mpa的,前面的1bar就是近似等于1公斤,后者1Mpa就是10公斤了,这点你要注意。试压就用红色的表,加制冷剂就用蓝色表.
给空调加液先打开空调使其运转,在外机回气阀的气门上接上蓝色表;观察压力有否4.5bar或0.45Mpa以上, 此时你先检查内机过滤网及外机冷凝散热片是否需要清洗,如果需要清洗一定要清洗,如不需要清洗就不用加氟。如低于4bar或0.4Mpa,这时连接R22钢瓶并进行排空气,打开压力表阀门松开和钢瓶的连接管接头一会再拧紧,打开钢瓶瓶阀一会后再关闭,观察电流和压力是否达到额定电流和压力(5bar或0.5Mpa)边补充边观察。如压力超低1.0以下,需要查漏。
1

评分次数

  • 小许家电:非常详细,非常感谢!

非常感谢大家的热心帮助!
☆☆☆我爱163,论坛是我家!☆☆☆
路过学习了
返回列表