返回列表 回复 发帖

毛细管出口半米不结霜

一台白雪578冰柜用8铜管盘35米 ,毛细管用原机,后两次脏堵,吹通后压缩机换油,现在毛细管出口半米左右不结霜其他管正常,制冷到-18   ,3档能自动开停机。低压0整机电流1.8A,回气管结露,压缩机排气用手堵不注。高手们这是什么问题啊!
放掉一点氟看看。
学广而不精。
加多了制冷剂的表现。
二.三楼正解
制冷机加多了,毛细管出口温度高压力大喷射的远的缘故。
加多了,放些试试。
可是r12的
放掉就负压了
我这边环境温度20左右应该不是负压
??????
毛细管短的可能性很大
谢谢毛细管用原机的
前几次好好的
吹脏堵后才这样
返回列表