空调不制热

修一台格力32空调制热差,拔了四通阀运行压力为0.35,制热时为0.9,是怎么回事?请教
若四通阀没问题的话貌似缺F。
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
正常啊!
正常檢查室內機的加熱管
再加些试下,不能好的话,就是压机坏了
成功
四通阀有问题
正常檢查室內機的加熱管.还有清洗过网
檢查室內機的加熱管.还有清洗过网
你想30度吗?
“拔了四通阀运行压力为0.35,制热时为0.9,”  明显高压压力偏低,检查一下是不是系统有2次截流或四通阀串气,可以摸一下先导阀的四条毛细管的温度来判断;也或许就是压机串气了吧。 仅供参考——麒麟制冷