返回列表 回复 发帖

格力KRF-72W/E1 故障 E1 【百年不遇的维修方法,不好解释】 已经修复

本帖最后由 家刚家电维修 于 2010-12-28 18:50 编辑

故障现象:开启空调制热,运转正常。10分钟后。室内温度不再提升。屏显故障代码 E1 .  维修过程:  E1故障为过压保护。当时没有带维修工具。就给用户放掉一部分制冷剂后。E1 不再出现。制热效果明显下降。今天带齐工具去维修。开机10分钟压机内部热保护。开始怀疑压机,四通阀。还有系统管路故障。这么冷的天修个外机实在是叫受罪。就本着先易后难,先检查系统管路。经查,低压管接口有油渍。说明该机存在制冷剂泄漏。再看低压压力几乎为零。拔掉四通阀电源关,闭低压阀【加液口开启】。压机通电测试管路通常,进排气正常。说明外机硬件没有傻大问题。应该是制冷剂泄漏导致高压压力过高。出现E1故障。【压机内保护同样也是冷媒缺少引起】。解决方法:自身排空。加注制冷剂。【由于今天的气温比较低。压力与气温有关。我加到2.5KG.压力。】。开机打到制热状态。效果良好。压机运转正常,E1不再出现。    说明该空调已经修好。   希望该贴对本坛维修的朋友有用。            
‘应该是制冷剂泄漏导致高压压力过高。’我不理解?
故障现象:开启空调制热,运转正常。10分钟后。室内温度不再提升。屏显故障代码 E1 .  维修过程:  E1故障为过压保护。当时没有带维修工具。就给用户放掉一部分制冷剂后。E1 不再出现。制热效果明显下降。今天带齐工 ...
家刚家电维修 发表于 2010-12-28 06:31 PM
“制冷剂泄漏导致高压压力过高”,压力从何而来呢?
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
应该是低压保护吧?????????
本帖最后由 家刚家电维修 于 2010-12-28 19:39 编辑

低压保护。会导致压机内部保护吗?
。【压机内保护同样也是冷媒缺少引起】。
应该是过热不是过流吧
此机你没有完全修好,应该是低压保护,铜管油漏氟造成的,可能明年又是这样问题,先补漏再加氟才是硬道理,才是真正修复。
你以修好了 有些朋友可能不知道空调制热缺一定的氟排气温度是很高的  会引起保护
8楼说的有道理,E1这个故障碰到的不少。缺氟引起的故障代码E1 还是头次碰到。
个人感觉 冬天加氟永该 定量加
返回列表