返回列表 回复 发帖
我刚请空调专业人员移机,弄完后,试机时发现的。另外在移机过程,氟利昂跑了不少。空调专业人员,发现室外机开机一会高压管就结冰,建议本人加氟利昂。我才想到上网征求高手门的意见。同时想了解空调的工作电流与环境温度的相关性有多大。
如果原来正常的话,那就是安装的问题!但使用时间较长的,拆装后补加也是需要的!
原帖由 fxzl102 于 2008-3-29 02:07 发表
只要开机运行超过20分钟,就可以基本断定是否缺氟了了
23度室内温度,制冷开5分钟测量出风口只由15.5度并稳定在该温度,但开8分钟就停机了,根本等不到运行超过20分钟。
蒸发结冰就会自动保护停机,那就是缺氟或外机散热不良,所以只能工作8分钟!
是该补氟了,是移机的时候没有收氟引起的
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
我还是等到天热的时候,室内温度超过30度,开机电流达不到4安,再补充冷气,这样是不是保险一点,况且好象有些高手反映,环境温度低不好控制冷气量。
支持天热再加氟
加F现象来的,
支持天热再加氟
返回列表