LZ你做的基本上是不错的,,你的问题出在抽真空上,可能真空不是很好,看下运行电流,再做判断.说明一下,你说的工艺管在冷凝器上吧,在的话就没问题了.
基本不错,可是空调有工艺口的,不需要另焊,抽空调真空,用纳子堵住低压口,关闭高压阀,从工艺口直接抽,要是复合表,可以高,低压一起抽,换之前,最好试一下压机,洗系统最好焊掉毛细管