开始用的就是电子检漏仪,压缩机在内机的下部箱体,仪器进入箱体就叫。靠进验点频率也无变化,有变化的点是潮气{用嘴对着探头吹气有变化,可能20几元仪器性能不高?}。漏点又在压机圆柱体背上部接线盒,根本没,验也想不到这儿会漏。就这没想到,才费了这么大的时间用氮气打压验漏。经过这次教训,以后遇到什么事情都要考虑周全,少走弯路!
问一下楼主,环氧树脂能行吗?我也碰到过一列这种故障,直接换压机。
可以,环氧树凝固后强度很硬,还耐高温。