返回列表 回复 发帖
我认为是内机的问题,蒸发器脏或管温.制热时内机风机不转,压机一样的保护.
压机绝对没问题,能打到20几公斤的压机还有问题啊?问题可能是氟加多了或者内机的防冷风有问题,传感器位置不对或者变质。另外环境温度你也没说清楚,所以你说的压力值不好做为判断的依据。
据我分析该是内机风扇有问题,因为制热时内机相当于制冷时的外机,如果风扇不转或转的很慢就会出现高压保护,我分析你说的第一次停机实为高压保护.[个人观点,仅供参考}
和我想的一样
原帖由 zhchunlin030 于 2009-3-11 16:21 发表
压机绝对没问题,能打到20几公斤的压机还有问题啊?问题可能是氟加多了或者内机的防冷风有问题,传感器位置不对或者变质。另外环境温度你也没说清楚,所以你说的压力值不好做为判断的依据。
分析的很地道,制热出现这种故障,应该要考虑传感器的因素.