你的电机是在原先的地方试的吗?如果是在老地方试电源线的线压降就不必考虑,还是检查一下机械故障;因为空载电流太大了,
1

评分次数

  • 刘文雄:热心助人,论坛有您更精彩!

经以上多位师傅分析,我看应该是电机出问题了;否则不应该空载电流那么大。
1

评分次数

  • 刘文雄:热心助人,论坛有您更精彩!

昨天又花了个把小时时间将地埋的电动机连线接头处重新焊接,发现其中一条线外皮有发热烧焦的痕迹,更换这条线,电流降至100A,用钳表测得其他两条线电流80A,由此可确定电动机已经受伤。
      改原80%启动为65%,将过流欠压闸的欠压脱扣线圈连线接较高的两相,电动机可以启动,但投料后电流仍然是一样的,只能这样用了。
  分析 结论:欠压运行导致电动机受伤,地埋接头过流氧化,自藕降压变压器烧毁。
   前天试机跳闸的原因应该是另外接在该闸上的两台电动机同时在工作【22KW+37KW,】其中还有一台单相电焊机正在作业,而欠压检测线圈刚好就接在这一相,中午全压启动试机时又刚好工人已经下班,该闸没有其他负载。
1

评分次数

  • zt1141:认真回帖!

认认真真做事,坦坦荡荡做人
我们先看一下原来出故障的原因,原来的故障是因为交流接触器触点连接引起自耦变压器烧坏,后来更换这两个之后,交流接触器不可能有问题,那就只有自耦变压器了,自耦变压器有两组电压,一组是80%的,一组是60%的,那么我们想想是电压高起动电流大还是电压低起动电流大呢,当然是电压高起动电流大,那么也就是说起动电压取高了引起过流保护,个人之见,不到之处请谅解
实际上是启动时电流过大,从而烧毁自藕降压变压器和KM2触点,有几个原因:
1:电动机绕组有局部短路
2:电动机轴承损坏,造成运转受阻
3:电动机带有负载启动,也会造成启动电流加大
有可能是电机匝间短路,还有就是线路老化运行时压降过大引起的