毛细管堵了怎么解决呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。
你那环境温度多少
F多了
........
这几年空调四通阀坏的很多。
不是环境的问题,铭牌上标的是注氟1100克,可定量加上以后,制热压力只有8公斤只有加氟压力才上升,要是升到制热正常压力,那要加多少啊????肯定会超量太多太多了
肯定是堵了
半堵
解决堵  应该是毛细管其他不会堵的  分清障堵还是冰堵  用氮气冲洗一下试一试!
加氟,7.5A是两P的空调吗?电流有点小如果是1.5p的就大了。
定量加氟,制热高压只有8kg的话,四通阀坏了。拿到四通阀线圈,看压力是多少,如是6-8kg,四通阀坏了。负压的话,外系统堵了。