返回列表 回复 发帖
43# 新手上
修复过程见27楼,多谢参与。
认认真真做事,坦坦荡荡做人
50# 荒野无灯
多谢参与!
认认真真做事,坦坦荡荡做人
自藕降压变压器出头电压取得太低,另换一组出头试试,另把启动时间调小些。不可能会超出这么多的电流吧900A是不是过流了三相是否平衡
维修到底
如果楼主的说法不错的话,问题出在电动机上,虽然运行了半天,但那是空载,带负载就能判断了,我遇到过的。OK
学海无涯,耕耘总有收获。
返回列表