求助一台华宝空调

我刚接了一台 华宝空调的维修!他 的故障现象是开机开了不到一分钟压缩机就停!然后等了一会又自动开启了一直这样循环下去!而且压缩机停了的时候内机上压缩机运行指示灯也 还亮这!希望大家教教我 该怎么办!
看外机是否过流保护,如果不是那就是主板有问题。
查高低压保护?,管路有没有冰堵?温控探头有没有失灵,过流保护,线路板检测电路等等.....
我也修过一台这样的空调,是挂机的.换电路板才修好.
我修过的一抬机子是内管温问题,现在的机器都有防冻结保护的,
外机脏堵,风机没工作!
检查电脑板的压缩机输出,如有输出而压缩机停,说明是压缩机过载保护,重点检查系统,室外风机,风机电容,总之就是过载原因;如无输出,则为电脑板问题,重点检查+12v是否正常,蒸发器管温传感器是否正常,室温传感器是否正常,是否紧靠蒸发器。
查主几是不是很脏或是风扇不转,又是风扇电容变小
查主机是不是很脏或是风扇不转,又是风扇电容变小,在更着查主机是不是一直有有220伏点到压宿机还是线路板的问题

开停频繁

此故障为开停频繁,重点检查以下五点:
一,过载保护器是否为原装的,代换时不匹配。
二,温控器感温包是否偏离正常位置。
三,压缩机电机绝缘降低也可造成此故障。
四,系统内部压力是否过高,会造成压力保护。
五,温控器失灵。