返回列表 回复 发帖

毛细管问题

问一下同行,用600的毛细管和用F12的毛细管一样吗?原来修了一台600A冰箱,内漏,就直接盘了管道,加的F12,用了两年,一切正常。前段时间压机坏了,换了台600A压机,加了600A,感觉效果不行,摸起来上面有一层霜【因为客户急要,疏忽了,忘了测温度,就送去了】,但东西东西冻不住,馍都冻不硬。现在想是不是这个原因?
几天了,怎么就没有人说道说道呢?
600A和R12毛细管不一样长  但可以靠加氟量 调整 制冷剂加少了
原来的维修只是说盘了管,改加了R12的氟;现在是换了R600的压缩机,加的也是R600,不就又改回来了?!还问毛细管干啥?
效果不好,肯定是加氟量不准吧。
首先谢谢各位的回复。主要是换管道的时候,毛细管也换了。说道加氟,应该差不多吧,高压管发烫,回气管接露水 ,想想应该差不多吧。我今天改换了氟12,明天看看怎么样再说吧。 :Sn:
返回列表