我昨天开车去300公里外岛搞了一台冷库.....

我在一个小国家修家电.对冷库我不太懂.可惜我朋友又找不到中国人修.只有找到我.我就去了啊.该机器高压12公斤.低压2公斤.不知道高手怎么看这个压力.也制冷.下降的慢.我只有说是面积太大.该机器是3匹的.大概15个立方.高手帮我看看.谢谢了
你没说库温要求,是风冷还是直冷?什么制冷剂?我们怎么回答呀 !
[url=http://www.163dz.com/bbs/163.php?fromuid=22951][url=http://www.163dz.com/images/logo.gif]http://www.163dz.com/images/logo.gif[/url][/url]
裴济有那么大吗?
你没说库温要求,是风冷还是直冷?什么制冷剂?我们怎么回答呀
笼统看起来是膨胀阀开度过大,顺时针调整一下看看,
另外注意是否还亏制冷剂。
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
膨胀阀开小一点看看
制冷剂不足!3匹15立方保鲜库应该没问题!
一点专业味道都没有!只说压力有什么用?!
你提供的资料太少,据我分析多数是制冷剂不足。在补制冷剂之前调一下膨胀阀试试。
楼主赚外快呀,绝对压力?当地空气压力?用的什么制冷剂?压缩机标注冷媒重量?。。。。。。。。。。。。。
应该是制冷剂少,调小膨胀阀低压会更低。加制冷剂,调节膨胀阀,使高压在1.5左右,低压在0.4左右[mpa]