求助格力KFR-7058L1. 空调制热半小时压缩机热保护怎么办

各位高手这台空调制热时效果差。开机压力1.5Mpa刚开机电流12.6A压缩机声音还算正常。刚开机8分钟出风口温度38度辅助电加热工作正常。工作20分钟左右压缩机电流开始上升压力不高压缩机声音很噪压缩机温度烫手大约半小时电流涨到22A这氏压缩机停止运转。其中内风扇电机运转正常。内机盘管阻值正常。为此我对系统重新抽空定量加氟。故障依然。各位高手请支招。谢了
给压缩机加注冷冻油,如无效那就是压缩机本身出问题咯。
我也遇到你说的情况,仅一例,放掉一部分昂,会好些,用几天后,用户反映恢副正常,仅供参考
不是有堵就是压缩机有问题

回复 1# 的帖子

我觉得是换向阀的问题
清洗管道。。如果还不行。。那你就换压缩机。。。照我的办法做。一定行。。
谢谢谢。各位我换压缩机试试
实在不行就把换向阀也换掉
什么地方用的,看看内机热交换器脏不脏,转换成制冷试试,看故障出现不
压缩机出问题咯.....