返回列表 回复 发帖

烦人的问题

一台海尔FCD188S冷柜,换蒸发器后试机制冷效果满意。当我试它能否停机时出现一个情况,把温控器调到3时它断开了,只是不到10S又接通。这时压缩机工作在大电流下,20S后过流保护器断开。如此循环。甩开温控器直接一切正常。我绕制的冷冻室蒸发器是自下而上盘旋,共6圈。温控器的感温管绑在最下面一根蒸发器上,长度约30CM。
现在的问题是温控器为什么只停10秒又接通?这样机子不能工作啊。请各位高手帮忙,看问题出在哪里。谢谢
过着平淡的日子,却向往外面的浮华。
温控不能直接帮到铜管上的,要让它帖冰箱内壁就可以,铜管温度和箱体内温度有很大差距的,你还要多学学物理啊。
温控器感温管与铜管要隔开,否则过灵敏。
要不要换个温控器试试
温控器已经换过,不能解决问题。
过着平淡的日子,却向往外面的浮华。
支持2·3楼的观点
毛细管应接在蒸发器的最上端,此点温度低,温控器感温管应放原位不动。
你这是在检测回气管温度而不是在检测箱内温度,你想想停机后回气管温度是否该上升很快。
检测点放置不正确。
原帖由 杰兴 于 2009-5-3 21:09 发表
温控不能直接帮到铜管上的,要让它帖冰箱内壁就可以,铜管温度和箱体内温度有很大差距的,你还要多学学物理啊。
是啊,一定要分开
很明显的错误,温控器探头位置不能变