请教,立式展示柜不制冷

这种展示柜没有膨胀阀,分体式3匹压机,冷媒是R22
现在故障情况机器启动后高压10公斤低压1.5公斤,高压管很烫,低压管不结露
停机后压力马上平衡。在2-3秒左右。压力为4.7公斤
现在不能确定是压机坏了,还是缺雪种,请高手帮分析一下,
另加氟要加到高低压各多少压力,谢谢
咋沉了,这个论坛大型制冷系统的帖子好像少了点,荣昌版主呢,在好几个坛子里见过他,给点建议
没弄清头续。
楼上没看懂,我再重复一下,该机是外置压机,不像冷库一样有膨胀阀,管路和冰箱一样,就是多了个储液罐。还有在压机高低压管口各多一个阀,储液罐到油液分离器处有一个阀。压机为风冷。其他各制冷数据同一楼
氟少了,现在温度下高压应15个左右,
1

评分次数

  • xiaogu:感谢,氟肯定不够

制冷剂不足!高压起码13kg以上,当高压加到13以上而低压上升也不很多时,可以判断压机没问题!
1

评分次数

  • xiaogu:氟肯定不够

停机后压力马上平衡。在2-3秒左右。压力为4.7公斤
我认为压机挂了,正常情况下不可能这么快高、低压就达到平衡。
1

评分次数

  • xiaogu:故障和我想的一样

回复 7# 的帖子

如果压机挂了还能打到10kg压力吗?
氟少了,加点
1

评分次数

  • xiaogu:氟肯定不够

压缩机串气了!它的现象是停机压力平衡快,运转温度特高,但电流低。
1

评分次数