K 修改EEPROM参数状态
O K ´ 机型故障 室内芯片中的机型与室外机型跳线不一致
O ´ O 读、写EEPROM错误
O K K 电压互感器故障
K ´ ´ 信号通讯异常电源不能加到室外机或室外机基板 单元间配线错误 线端固定不良线体与金属板接触不良AC220V、DC280V接线错误绝缘不良端子板用温度保险丝熔断电源继电器不良基板不良(室内或室外)
´ K ´ IPM模块保护(电流、温度) HIC不良、信号线连接器接触不良、压缩机卡轴·磨耗过大·室外基板不良、室外风机不运转室外热交换器堵塞
K K K 室内风扇电机运转异常 风扇电机位置检测传感器不良、线圈开路连接器脱落 风机驱动回路不良
K O ´ 压缩机驱动异常 压缩机启动、运转异常
3、 室外
闪烁次数n 故障说明
诊断内容 故障内容
3 压缩机壳顶温度传感器异常 传感器开路·短路 连接器接触不良
2 室外热交换器温度传感器异常 传感器开路·短路 连接器接触不良
1 室外环境温度传感器异常 传感器开路·短路 连接器接触不良
7 信号通讯异常电源不能加到室外机或室外机基板 单元间配线错误 线端固定不良线体与金属板接触不良AC220V、DC280V接线错误绝缘不良端子板用温度保险丝熔断电源继电器不良基板不良(室内或室外)|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯,13 IPM模块保护(电流、温度) IPM不良、信号线连接器接触不良、压缩机卡轴·磨耗过大·室外基板不良、室外风机不运转室外热交换器堵塞
11 电流峰值关断 瞬时停电·电压下降·IPM不良 压缩机磨耗
12 AC输入电压异常 低电压保护动作
5 电压互感器故障
4 电流互感器故障