返回列表 回复 发帖

快速处理冰堵

冰堵的原因1.管路有潮湿空气2.压机内有水分.
一般抽空不能解决问题方法.打开过滤器出口2厘米处的毛细管,毛细管侧封死,启动压机自身抽空,直到压机起热为止.然后加少量制冷剂冲洗管路,反复两次。毛细管复原,再抽空加氟OK.....................
3

评分次数

  • wstzzf:我给你加分,毕业了,去领红包吧

  • 电子空空:经验不错,值得嘉奖!

  • A范强泰:感谢分享,论坛有您更精彩!

bu  cuo 支持????????????
谢谢分享,论坛有您更精彩!
1

评分次数

  • zt1141:举报广告!

感谢分享,论坛有你更精彩
有道理,值得学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
值得试试!努力!加油!

回复 1# 的帖子

好经验,论坛有你更精彩。
理论上通的过!效果嘛!最好你自己先在压缩机里加几毫升水试试!这样排水分是个时间问题!最好多少水分需多少时间有个表或计算公式!
这方法行的通,好
好经验值得一试