这台冷藏柜返修了五次,分别烧了两台压缩机,用户气得没话说。
图1和图2就是原维修的人干的,用的6MM管,就布那么几圈,根本就制冷不了,盘管虽然结了霜,但温度下不去,停不了机,就把原压缩机弄烧了。后又换了一台旧压机,现在又烧了。
今天送来我处,上午9点送来,我将盘管改成8MM管,密度看照片(图3),毛细管1.3m,换压缩机125W。现能正常停开机,原温控没动,17时就会来取。
[ 本帖最后由 荣昌制冷 于 2009-5-30 16:27 编辑 ] |
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
-
4