新手提问,在线等回答

昨天晚上我把冰柜的工艺口,和高压管各装了一块表,把压缩机低压口和散热器出口封住,就用冰柜自己的压缩机加压,高压表显示2.3 Pa.低压表显示0,用肥皂水检漏,没发现有漏,放一个晚上,今天早上我看表: 高压1.9Pa. 低压0.03Pa,中午我也看了,表还是早上的数值,请教各师傅我的机器散热器有没有漏??
心虚则随处能得益
如果这样的话有可能内漏哦!
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
肯定有漏
不漏你试什么?原制冷剂上哪去了?
[quote]原帖由 荣昌制冷 于 2009-6-4 14:28 发表
不漏你试什么?原制冷剂上哪去了? [/quote  回答我这台冰柜是我自己家的坏了好几年了,我现在拿来先练习练习,我是刚学的,没经验,
心虚则随处能得益

回复 1# 的帖子

高压表显示2.3 Pa.低压表显示0低压表怎么会是O呢  那怎么知道漏
你应该分段打压,压缩机高低压管都断开,干过出口处断开,封住干过出口和毛细管;1将表阀串入压缩机高压出口和冷凝器入口,开机打压到1.5,关机关闭表阀。2再将另一表阀串入压缩机高压出口和低压管,开机打压到0.8 ,关机关闭表发。看高压漏还是低压漏。【这样不能检压缩机】
是漏了,应该是高压漏
原帖由 荣昌制冷 于 2009-6-4 14:28 发表
不漏你试什么?原制冷剂上哪去了?
,不愧是斑主。
楼主应该按weixinting 指示,打压,再确认。
7楼的朋友,你讲的有点绕口